• 工程结算---混凝土配比问题

    您好! 请问:我这个工程混凝土配比是根据质检站要求进行配的,与定额的中配合比相差很大,结果我赔了几百吨水泥,我就白赔了吗?有什么解救措施,有什么法定条文规定质检站的配比能作为结算的依据?急……谢谢赐教!!(地区山东威海)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额中的配合比是综合考虑的,实际施工中的配合比也定额的配合比不同是不允许调整的,强度不同可以换算。质监站的配合比也不能在定额中调整,可以和甲方商议,取一个双方都公平的办法。

    2011-09-23 22:56:48 

  • 您好! 请问:我这个工程混凝土配比是根据质检站要求进行配的,与定额的中配合比相差很大,结果我赔了几百吨水泥,我就白赔了吗?有什么解救措施,有什么法定条文规定质检站的配比能作为结算的依据?急……谢谢赐教!!(地区山东威海) 复:质检站的配比不能作为结算的依据,只有审核过的建设单位认可的图纸才可作为结算依据。至于你的配合比的高低调整与否,应与建设单位协商做好签证工作。

    2011-09-24 06:17:39 

其他类似问题 查看更多