装作无所谓,笑的那么狼狈. 2011-09-24 15:38:52 | 河南省 土建算量GCL2013 | 357查看 2回答
图形算量2008中我这样套剪力墙结构中的梁板对么
在定额中 有梁板、无梁板、平板、这三种解释,我看的有点蒙,我就在套定额和清单的时候吧剪力墙的梁套成了矩形梁,把板套成了平板。不知道这样不对不对 我在看定额的时候看到 1、有梁板是指带有梁(含主次梁,但不包括圈梁、过梁)并与板构成一体的板,按梁板(包括主次梁)体积的总和计算。 我在想剪力墙结构的板都有主梁次梁并与板构成一体 是不是该套这个呢,然后我又看了平板结果平板有这么一条以剪力墙为支撑的采用平板。怎么看这两条都很像啊。 谁能明确解释 这三种板所要表达的意思?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先,你把概念给理解错了,剪力墙结构中,计算剪力墙在没有框架梁的情况下是高度通算得,你说的是剪力墙中得加强梁,属暗梁或者连梁,应套剪力墙子目。 有梁板是指梁(包括主、次梁)与板构成一体并至少有三边是以承重梁支撑的板。有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算。 无梁板是指不带梁而直接用柱头支撑的板,无梁板按板和柱帽体积之和计算。 平板是指无柱、梁直接由墙承重的板。现浇板在房间开间上设置梁,且现浇板二边或三边由墙承重着,应为平板。其工程量应分别按梁、板计算。由剪力墙支撑的板按平板计算。平板与圈梁相接时,板算至圈梁的侧面。 请仔细理解,祝你成功!
2011-09-24 17:07:40
-
平板一般指砖混结构中... 剪力墙结构的板套有梁板就行了。
2011-09-24 15:45:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看