zh****@163.com 2011-09-24 17:18:14 | 天津市 其他专业 | 598查看 1回答
天津08安装八册定额热力管道安装氩电联焊工艺接口取费问题
八册给排水定额内子目管道安装工艺为电焊焊接,现在热力管道压力高16Kg,安装工艺要求氩电联焊,请问专家,如果套用第八册,人工、辅材是不是得增加系数,(因为八册定额内没有氩电联焊子目)这个问题怎样解决呢,请高手指教。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第六册有氩电联焊,可以套用。只要接近,只要合理就行,否则与甲方协商。
2011-09-24 17:20:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看