• 关于填充墙砌体的问题

    我的基础梁是—0.3m,从基础梁上皮至墙体+0.2m范围采用烧结普通砖,墙体+0.2m以上采用填充墙砌体,这样的砌体是不是要分开套定额还是填充墙砌体的定额里面已经考虑了烧结普通砖的影响了?图形算量的时候填充墙上面下和梁下部做法与上面不一样,从基础梁上皮至墙体+0.2m范围采用烧结普通砖,墙体+0.2m以上采用填充墙砌体这两个范围,用不用门洞的影响?(现在GXZ和将军峰都有自己的说法,不一致。求正确解释)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的情况是基础梁上-0.3m至0.2m是用烧结普通砖,0.2m以上是填充墙,如果填充墙和下部用的砖是一种砖,就是填充墙,在定额中的多孔砖和空斗墙已经综合了在墙底部、墙顶部,门窗洞口的周围用的实心砖。从基础梁上皮至墙体+0.2m范围采用烧结普通砖,墙体+0.2m以上采用填充墙砌体这两个范围,对门洞没有影响。