• 砌体加筋 拉结钢筋伸入墙内长度怎么计算

    如下图中1、2、3处都需要砌体加筋。图集中要求不应小于墙长的1/5且不小于700mm,这个墙长是哪段,是红色标注的距离还是绿色标注的距离

    伸入墙内长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如下图中1、2、3处都需要砌体加筋。图集中要求不应小于墙长的1/5且不小于700mm,这个墙长是哪段,是红色标注的距离还是绿色标注的距离 红色标注的距离、数字2~3之间的距离。

    2011-09-25 22:21:37 

  • 应该这样理解1#的墙长为1~2#长度,3#的墙长为2~3#之间

    2011-09-26 07:51:26 

  • 砌筑墙的加筋一般墙内都是通长布置。间距在500mm左右。

    2011-09-26 08:24:01 

  • 见规范要求,

    砌体加筋

    答疑解惑

    2011-09-26 11:27:35 

  • 1、意思是墙体拉结筋最短700,墙长大于3500,要按墙长计算,如:如果墙长是6000,深入墙体墙体拉结筋长度为6000/500=1200; 2、你的截图中1是墙长; 3、我的截图中箭头所示均需计算墙体拉结筋;