• 请问为什么梁还扣了暗柱体积?而且软件无法设置!!!!!!!!!!

    郁闷死了!难道还要手动调整吗??构件多的话手动调整便捷性就没有了!为什么不增加个同梁板底的功能。 请问大家还有别的办法吗?

    剪力墙

    问题补充:没有看见可以设置不扣除暗柱的,,只有不扣除柱子的!!柱子和暗柱不一样吧!!!暗柱归剪力墙吧

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    郁闷死了!难道还要手动调整吗??构件多的话手动调整便捷性就没有了!为什么不增加个同梁板底的功能。 算梁体积时候是算至柱边的, 在软件里面也可以设置不扣除暗柱体积的,在工程设置里面改成不扣除就行了 应该是的,你在看看暗柱的计算规则呢,如果暗柱算到梁底,那就是不扣梁了

    2011-09-26 11:23:02 

  • 福建计算规则中默认的梁都是需要扣减柱体积的,如果不希望扣减,就自己修改成无影响吧! 不过,可能需要再次调整一下柱子扣梁是不是

    2011-09-26 12:30:55 