-
b594879823 2011-09-26 14:38:24 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2340查看 9回答
梁钢筋接头是如何计算的。。
梁钢筋接头是如何计算的。。是根据平法中搭接来计算?还是根据钢筋定尺来计算?问题补充:像我在软件中计算梁的钢筋接头时。。我发现梁的钢筋接头只按垂直定尺中的长度来计算。也就是说我设置垂直定尺设置9米。。在梁中,计算钢筋接头时。。只有超过9米这个长度了。他才会帮我计算一个钢筋接头。。(我如何得知,我在软件中的那个编缉钢筋中,查看那个钢筋信息,就是那个缩尺配筋的旁边,点那个能看到关于搭接的个数。。)不应该啊。。梁的钢筋接头不是要按这个规范计算。。到底需要在那里设置?能有什么办法解决?请大家帮小弟一马。。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题比较复杂,具体如下: 1、施工阶段要根据施工图纸中梁的跨度和施工组织设计来确定钢筋的定尺长度(市场钢筋定尺长度一般为9000mm和12000mm),做到最大限度的节约钢筋和少用搭接。 2、施工中梁的上部钢筋和下部钢筋的搭接位置是有严格要求的(上部钢筋在跨中范围,下部钢筋在支座范围)。 3、做施工预算时,不考虑梁的搭接部位。按照当地(各地区不同)的定额长度设置即可。 4、不论选择何种定尺长度,点击“汇总计算”后,再选择“报表预览”中“钢筋接头汇总表”即可查看到钢筋的接头数量。 5、墙、柱的钢筋是按照每层一个搭接设置的。
2011-09-27 08:03:16
-
这个要根据钢筋定尺和平法中的搭接区域来综合考虑。只要连接在一起的钢筋长度都是定尺以内且接头按照平法在搭接区域内就行
2011-09-26 14:47:23
-
在报表预览中汇总表里面有一个钢筋接头汇总表里查看.需要在工程设置里面计算设置里的搭接设置其余钢筋定尺里输入7000,在钢筋垂直里面输入楼层高度
2011-09-26 15:11:03
-
梁钢筋接头数量是根据钢筋定尺来计算。 要把‘墙柱垂直筋定尺’和‘其余钢筋定尺’定义好,才能把梁的钢筋接头计算出来的。 工程设置--计算设置--搭接设置--........ 这条梁长5米,定尺长度按9米设置,就不应该有搭接头的。软件计算是对的。 原位标注、修改上部钢筋左、中、右支座钢筋即可。
2011-09-26 15:37:01
-
你好 一般是在工程设置中设置了就可以了的 如果你认为软件计算与实际不符 可以在编辑钢筋中修改 再锁定图元
2011-09-26 15:39:43
-
设置好钢筋定尺长度就行
2011-09-26 16:32:05
-
计算了可以设置的,构件也可编辑的。
2011-09-26 16:52:43
-
根据当地建材市场钢筋定尺在软件中设置好,梁等水平构件接头根据市场钢筋定尺来定的,墙柱垂直筋竖向构件按楼层构件高度及平法钢筋连接方式来定。
2011-09-26 19:59:10
-
您好,梁的定尺搭接的钢筋接头是不算的,它是在定额中已经考虑有了。 只需要在计算设置 搭接设置里面将定尺长度改大即可。
2011-09-27 09:28:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看