• 同一种管径的镀锌钢管第八册和第七册单价差距较大

    同一种管径的镀锌钢管第八册和第七册单价差距较大,为什么,从某种角度理解消火栓系统管道应该套第八册的,第七册的水灭火管道系统属于喷淋或雨淋等消防灭火系统。但消火栓系统属于消防,所以消火栓系统管道到底套那种更合理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓系统的东西就是套第八册的镀锌管沟槽连接和卡箍项目。不再套第七册的消火栓镀锌钢管项目。喷淋里的螺纹连接的就套消防那册的,喷淋里的卡箍连接就套第八册的,这个问题我也纠结了很久,还有消防的阀门的问题,但是我问过我师傅了,就是这样套,有什么规定,我也不能明白的告诉你,但是一般就是这样套

    2011-09-26 15:31:40 

  • 消火栓管道、室外给水管道、水箱等应按照第八册有关项目计算; 消防阀门、法兰、防水套管、不锈钢管、铜管和管件、泵间管道等应按第六册有关项目计算。 参见《2005年山西省建设工程计价依据问题解答》

    2011-09-26 15:44:30 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!