• 关于 剪力墙遇到暗柱的问题

    我在广联达钢筋算量的时候,画剪力墙遇到暗柱的时候给断开画了,现在导入到图形算量中没有导入暗柱,那么我的剪力墙也不连续,混凝土量肯定是少了啊,可不可以让有暗柱的地方使剪力墙连续?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在广联达钢筋算量的时候,画剪力墙遇到暗柱的时候 不应该给断开画 ,现在导入到图形算量中没有导入暗柱,那么 剪力墙也不连续,混凝土量肯定是少了啊, 必须 让有暗柱的地方用剪力墙 连接起来的呀;

    2014-05-23 09:22:20 

  •         在广联达钢筋算量的时候,画剪力墙遇到暗柱的时候给断开画了,现在导入到图形算量中没有导入暗柱,那么我的剪力墙也不连续,混凝土量肯定是少了啊,完全可以让有暗柱的地方使剪力墙连续通过的。

    2014-05-23 09:21:12 

  • 必须将暗柱的空缺位置用剪力墙补齐才会计算准确的。

    2014-05-23 09:23:46 

  • 你现在可以把剪力墙拉伸延长处理。

    2014-05-23 10:19:43 

  • 在钢筋抽样中的剪力墙,最好是把剪力墙将暗柱覆盖,导入图形时就不会存在你的这种情况,否则就要把剪力墙补画上。

    2014-05-23 09:22:17 

  • 答:导入时连暗柱一齐导入。已导入了,不连续处,拉伸剪力墙把此处覆盖。

    2014-05-23 09:23:31 