• 关于地下室板设置问题

    本工程有一层地下室,地下室四周由剪力墙围成,下面是桩基础。承台面标高为-4m,地下室底板面标高也是-4m,按道理,-4m处的梁和板应建立在基础层,而剪力墙应建立在-1层,这样造成的结果是基础层中梁的结构形成不了围合,四周的梁都变成悬挑,造成板的建立也存在问题。应如何解决?附图

    桩

    板面标高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把剪力墙和基础底板在一个层里建立或把剪力墙输入实际标高。 首层板要在首层里画,只要设置标高和层高正确,应不会出现这样的问题。

    2011-10-01 11:51:32 

  • 全部近标高画入图中,剪力墙应建立在-1层:-4M到0.000及-4M以下基础部分

    2011-10-01 13:46:28 

  • 把剪力墙复制到基础层就好了剪力墙要生根的。在哪里生根呢?

    2011-10-01 11:49:04 

  • 地下层的底板是不是筏板和平板不是主要问题,基础板、剪力墙标高输入这都不是问题。 你的问题: 1、梁不围合:是指梁与墙不相交,这也不是问题,只要底板、墙的输入标高对就行了。 2、梁为什么是挑梁? 只要梁、墙、板的标高输入对,就围合了。梁就有端承点,就不会是挑梁了。 不知道我理解你的意思对?相互学习。另你图纸上的梁集中标注的括号内B字?看不清楚。有B字就是挑梁。

    2011-10-01 15:35:11 

  • 3楼的说法对

    2011-10-01 13:40:19 

  • 把基础层也布置上剪力墙,梁在四周就有支座了,基础层的梁就不会是悬挑梁了,选中-1层的剪力墙,点击楼层-复制选中构件到其他层,在对话框中勾选基础层即可。

    2011-10-01 14:34:36 

  • 把地下室的剪力墙布置到基础上

    2011-10-01 14:50:47 