seasky659055185 2011-10-01 15:14:19 | 江西省 其他专业 | 11592查看 2回答
独立柱脚手架
脚手架总说明中:1、凡砖石砌体、现浇钢筋混凝土墙、贮水(油)池、贮仓、设备基础、独立柱等高度超过1.2m,均需计算脚手架。 脚手架计算规则中:第三条、现浇钢筋混凝土脚手架计算规则 1.现浇钢筋混凝土独立柱,按柱图示周长另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。柱高指设计室外地面或楼板面至上层楼板顶面的距离。建筑物周边的框架边柱不计算脚手架。 请问:独立柱柱高为2.8m(底标高-2.5m,柱顶+0.3,设计室外标高为-0.3m)位于室外地面以下,能否计算脚手架,请说明理由。谢谢!问题补充:定额脚手架一章规定:凡砖石砌体、现浇钢筋混凝土墙、贮水(油)池、贮仓、设备基础、独立柱等高度超过1.2m,均需计算脚手架。 请问各位前辈:这个1.2M是指室外地面到构件的顶部高度还是指构件的实际高度?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳独立柱柱高为2.8m(底标高-2.5m,柱顶+0.3,设计室外标高为-0.3m)位于室外地面以下,能计算脚手架,高度只要超过1.2米,就要计算脚手架。
2011-10-01 15:17:25
-
应该是构件的实际高度,只要高度超过1.2米就要计算脚手架费用
2011-10-01 17:10:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看