bi****@yahoo.cn 2011-10-02 09:32:18 | 山东省 其他专业 | 816查看 3回答
板素砼区的钢筋网片怎么在钢筋抽样中设置
你好,在结构总说明中说如果楼板短边跨度大于2.7米,素混凝土上表面设置钢筋网片,这个钢筋网片在钢筋抽样中怎么设置啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在结构总说明中说如果楼板短边跨度大于2.7米,素混凝土上表面设置钢筋网片,这个钢筋网片在钢筋抽样中怎么设置啊 在单构件中输入。 新建单构件,然后和手工计算差不多,在新建构件中,输入构件名称,在其中输入每个方向每根长度乘上根数,把两上方向相加的总长度乘上理论重量乘上损耗即可。
2011-10-02 09:39:42
-
这个而是在图形里面直接出的
2011-10-02 09:32:52
-
你好,这个应该就是温度筋,你用温度筋画上吧 温度筋不一定在屋面板上才有,中间层板跨大时,为了防板开裂也可以设置温度筋
2011-10-02 09:39:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看