    在2009钢筋软件中,新建跨板受力筋时 分布钢筋默认为A6@250 可是我的图纸中没有标明啊!而且我的是跨板受力筋 需要分布筋么??? 左弯折、右弯折需要设置么?

    钢筋软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板肯定是需要纵横方向都有钢筋,板的钢筋纵横相对长的就是分布筋,你就根据实际设置。左右弯折一般是不用设置的,它在板内范围软件是按板厚扣减两个保护层。即使板布置了面部钢筋,设置有要求布置负筋时,也要按照图纸设置,但这是即使输入了分布筋,软件也不计算分布筋了。

    2011-10-04 22:54:27 

  • 双层双向的布筋不再需要分布筋。 如果用跨板受力筋来布置,如果有一个方向的钢筋,则分布筋不计算。

    2011-10-04 16:54:57 

  • 分布钢筋默认为A6@250 图纸中没有标明软件是按照施工规范要求默认生成的,跨板受力筋是需要分布筋的;

    2011-10-04 16:55:31 

  • 分布钢筋默认为A6@250 可是我的图纸中没有标明啊!---要咨询设计;跨板受力筋 需要分布筋。 左弯折、右弯折不需要设置。

    2011-10-04 16:56:58 

  • 板受力筋为 B20@250双向双层 是双层双向就不需要分布筋,分布筋只是构造钢筋啊

    2011-10-04 17:25:17 

  • 1.分布筋一般图纸有说明. 2.要设置分布筋. 3.左右弯折不用设置.

    2011-10-04 16:56:50 

  • 双层双向不需要分不筋,在分布筋栏点击小按钮,选择“无”即可。

    2011-10-06 07:50:50 