    钢筋抽样软件板底受力筋在计算过程将墙体暗柱突出的暗柱不当支座计算,请问如何修改?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 将暗柱的位置画上墙长。板钢筋不识别点状构件支座,只识别线状构件为支座。

    2011-10-05 09:36:51 

  • 钢筋抽样软件板底受力筋在计算过程将墙体暗柱突出的暗柱不当支座计算,应该是 吧墙体作为板支座的哦;

    2011-10-05 09:39:55 

  • 上面两位老师说的很对。板是不以柱子为支座的。剪力墙暗柱结构的,墙体应该拉通布置,也就是说突出墙面的暗柱上应该画上墙体,就不会出现你说的情况了。

    2011-10-08 09:29:04 

  • 墙体应通长布置,暗柱插入墙体,这样就不会出现你所说的问题。

    2011-10-06 07:42:53 