• 剪力墙和暗柱配筋

    如下图,QZ6的大样图,是否QZ6的的转角柱应该采用分别布置3个暗柱处理,而不是将整个QZ6设置成一个暗柱? 因为QZ6的无钢筋部分都是有剪力墙的钢筋通过的。如果QZ6整个设置成一个暗柱,那么空白部分就会没有钢筋计算。 这样的理解正确吗?

    钢筋计

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    就是你这样理解 按三个暗柱分别布置

    2011-10-05 11:27:48 

  • 看看墙柱平面图就可以了,看这是一个整体出现还是分开出现,整体出现就定义一个暗柱,空白处填充剪力墙。否则单独处理。暗柱也是剪力墙只不过是剪力墙的加强部位。仔细看看墙柱平面图。

    2011-10-07 22:05:27 

  • 如果设计的“QZ6"是表示这三个暗柱,那么你要分别定义,空的位置布置剪力墙,这样剪力墙才有计算有钢筋。

    2011-10-05 11:27:28 

  • 空的地方是剪力墙应该是有配筋的,暗柱是剪力墙中的加强构件的,您的理解应该是这确的,只是你应该仔细阅读一下图纸,图纸应该还有其他的关于剪力墙的说明和配筋的!

    2011-10-05 12:19:41 

  • 支持2楼的说法

    2011-10-05 14:12:25 

  • 哦,就应该这么理解

    2011-10-05 17:04:56 