箭波 2011-10-05 13:21:07 | 江苏省 其他专业 | 332查看 5回答
关于梁里面钢筋的问题~~~~~请指教
1,一道框架梁,集中标注,标注的是 2圆25 的上部通长筋,在端支座的地方,原位标注标注的负筋却是 7圆22 / 2圆18 然后接下来来一跨梁上部原位标注 3圆22+(1圆12) 接下来一个支座负筋是 7圆22 / 4圆20 2,我想知道的是上部通长筋2根圆25还通到这个支座吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该是图纸设计有问题,支座筋里应该包括通长筋的规格,没有通长筋的规格只能是不好通过支座了。
2011-10-05 21:17:30
-
应图纸绘审向设计人提问解释了,是否图纸标错了。
2011-10-08 08:55:08
-
上部通长筋2根圆25通到这个支座。
2011-10-05 13:30:53
-
不通到支座处了。这是因为在支座负筋中,没有与集中标注相同的钢筋,2圆25 的上部通长筋与支座负筋在跨中搭接。
2011-10-05 14:10:44
-
上部通长筋2根圆25不通到这个支座,因为根据101平法,原位标注优先,它就和同位置的原位钢筋产生搭接,所以上部通长筋2根圆25不通到这个支座.
2011-10-05 14:42:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看