• 应急照明回路穿线问题

    一、如下图,NE1到NE4回路均为应急照明回路,按系统图标注NE1回路是否应3*2.5及1*2.5分别穿不同的SC20管敷设?还是4*2.5一起穿一根管子敷设? 二、当应急照明回路为4*2.5时,那么进出单联单控开关或者延时开关的线有几根,是否为进2出1共3根,还是就是1进1出,共2根?

    联单

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.NE1回路是 3*2.5及1*2.5分别穿1根SC20管敷设(这一根线是用来火灾时,强制点亮用的);2.进出单联单控开关或者延时开关的线有是2根,为1进1出,强制点亮的意思。就是直接由总控室点亮,不走开关!

    2011-10-06 09:48:03 

  • NE1到NE4回路均为应急照明回路,按系统图标注NE1回路是 3*2.5及1*2.5分别穿不同的SC20管敷设;

    2011-10-05 14:42:21 

  • 回答:1.NE1回路是 3*2.5及1*2.5分别穿2根SC20管敷设;2.进出单联单控开关或者延时开关的线有是2根,为1进1出。如果开关是双联单控开关,进出是线是3根,为1进2出。

    2011-10-05 16:59:31 

  • 一、是共管敷设,4根线穿一根20的管。我在工地待几年了,是绝对不可能分别单独穿管的。 二、像这种有强启线的应急照明回路的开关一般都是延时开关或者双控开关,应为3根线,即2进1出,个别的开关可能会有所区别,为2根线,1进1出(比如某些住宅楼电梯前室等)

    2011-10-06 13:54:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题