• 构造柱钢筋问题

    请问在只有3.65米高的房子里,构造柱从圈梁伸到3.65米的位置,这个构造柱的钢筋要怎么样计算,到顶的那个锚固是要多少,还有搭接怎样计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    到顶一般弯锚200mm

    2011-10-06 12:30:31 

  • 软件的计算在上部的搭接没有计算,与现场的施工情况是不相符,施工现场是预埋伸出楼板面和下层的梁以下,毕竟这个量占整体不多,大家也都没有去考虑这个问题。。

    2011-10-06 10:30:30 

  • 锚固长度根据03G101中的锚固计算,如果构造柱钢筋生根于圈梁层高是3.65,且上部是砼结构的话,那么长度就是:圈梁高度减保护层厚度加200MM加3.65加锚固长度,这里的锚固长度可以在03G101中查到。 那么在现场我们一般都是两端达到锚固就行了,中间部位的搭接也按照03G101中的走。 现在的我们做框架的话都是植筋,下端植4根,上端植对角的两根就行。 算量的话差一点没事的,这个量很少的。

    2011-10-06 11:06:56 

  • 按标准图集规定结合广联达的计算规则计算。

    2011-10-06 11:23:05 