• 砖混结构中的砼钢筋梁应当以何种类型定义?

    在砖混结构常见的砼钢梁单梁L-1;L-3等等。 各位老师们说这是非框架梁,按照非框架梁定义、绘图、汇总计算、查看钢筋量,编辑钢筋发现,与实际施工中相差不少,按非框架定义的梁的主筋全部没有支座宽度。 这是个什么情况? 查看计算公式描述:支座宽度-保护层厚度+弯折+净长+弯折-保护层厚度+支座宽度; 查看计算公式:-30+15*d+2340+15*d-30 这是怎么会事? 究竟应该选择什么梁类型? 还是应该怎么选择计算规则与设置。

    问题补充:一、以后在砖混结构中,画梁时应该如何设置梁的属性? 二、是不是其它构件也有类似的情况?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这时需要将梁,按实际长度画上。这是因为梁不能以砌体墙为支座,不能只画到与墙相交,而应以实际长度来画梁。