• 独立基础定义设置

    DJp01 300/800 B:X:B20@200 ;Y:B14@125 此独立基础应设置几个独基单元 300/800 是填写在相对底标高位置么? 横向受力筋是X:B20@200 纵向受力筋是Y:B14@125 应该这样定义么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 支持楼上说法

    2011-10-07 11:01:49 

  • DJp为坡形独基标注,如图集说明.定义一个单元即可(四棱锥台形独基单元即可),钢筋就如你说的输入 应该是h=800 h1=300

    独基单元

    2011-10-06 17:43:02 

  • 此独立基础应设置一个独立基础单元,第一单元不用输入相对底标高,在底单元中纵横方向钢筋里输入即可。(在横向钢筋里输入B20@200,,在纵筋里输入B14@125)

    独基

    答疑解惑

    2011-10-06 17:49:23 

  • 支持盼盼的回答。

    2011-10-07 16:22:54 