• 识别梁的问题

    第一,提取梁标注时,不管是选用快捷键选择还是按图层选择或按颜色选择,梁的集中 标注和原位标注总被一起提取了,这样会不会有影响?怎样提取才是正确的?第二,完成识别梁后提示提取跨数和属性中标注跨数不同时怎么操作?一些不同的都变成红色了?第三,一些识别好的梁的属性里没用箍筋的信息,是否要结合原图纸里的说明输入信息?这样好像挺麻烦的,还是我这样做出错了?我看号一些视频和网上的介绍,都按步骤来完成的,都是很大的出入,问题一直没解决,希望大家能帮我解决一下!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题分析: 1、使用自动提取梁标注,将集中、原位标注一起识别,这个操作是正确的; 2、梁识别完后,一般会弹出一个梁跨校核的窗口,如提取跨数和属性值不同,则该梁支座有误(或没有识别完整),这时要进行检查,使用删除和设置支座功能修改正确即可 3、梁集中和原位标注识别正确后,生成的梁箍筋不会漏掉,检查一下是哪里出了问题 回答你的提问: “提取跨数为7跨,属性中为6跨”--首先想到的是提取跨数有误,根据CAD图纸进行检查修改支座成为6跨,刷新即可;如果在修改过程中,确实发现为7跨,那说明设计院图纸有误,在属性离将梁跨改为7跨,刷新即可(一般此问题为少数) 自己动手练习几次就懂了 你向我提问,我这才可以有提示的 刷新后还是红色,说明梁跨还是有误,和属性中的值不相符,要继续修改直到变为粉色

    2011-10-07 15:22:26 

  • 支持楼上的说法

    2011-10-07 15:42:02 

  • 识别的是集中标注,原位标注需要每根梁单独设置。建议“梁识别”后,一根梁一根梁的进行布置,与导入的图纸进行核对。

    2011-10-07 21:09:18 

  • 对一楼的回答进行补充、修改: 1、使用自动提取梁标注,将集中、原位标注一起识别,这个操作是正确的;一般提取时选择“集中标注”进行识别。 之所以会造成集中标注和原位标注总被一起提取的原因是CAD图中这两个标注是在同一个图层,具有同样的属性。 2、梁识别完后,一般会弹出一个梁跨校核的窗口,如提取跨数和属性值不同,则该梁支座有误(或没有识别完整),这时要进行检查,使用删除和设置支座功能修改正确即可。 当然也有可能是设计图纸标注的跨数有误(这个是存在的)。 还遇到过一根梁被识别成两根梁了,所以还要根据图纸进行核对。 3、梁集中和原位标注识别正确后,生成的梁箍筋不会漏掉。 如果漏掉了,一般是CAD图纸不规范造成的,由于这个原因还可能存在梁底筋识别漏了的,虽然比较少,但还是建议把识别好的梁跟图纸校核一下。

    2011-10-07 19:43:48 

  • 看CAD导图视频更详细

    2011-10-08 08:31:14 

  • 楼上说的很全面,支持一下。

    2011-10-07 17:39:31 

  • 一,识别方法是对的。 二,操作如下图所示,按提示操作即可

    跨数

    提取跨

    答疑解惑

    2011-10-07 19:50:30 