小孙 2014-05-19 22:34:12 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 989查看 6回答
压顶的小问题
压顶用过梁或圈梁都可以定义,问题是遇到柱子,那货会插入柱子进行锚固,实际施工中是250(深入墙体的长度)+窗宽+0(这个为有柱子),软件这货还tm与柱子有关系, 应该如何操作,求解
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:压顶我也是按圈梁定义的,你不想让它锚入柱子内可以在定义圈梁时下边的锚固里输入你想要的锚固长度,这样就可以处理好了。图1应该是左边的压顶,图2是修改锚固后的计算结果。
2014-05-20 06:16:18
-
压顶就用压顶定义才对,但是,压顶钢筋就不好用了,不是绘制压顶多长,钢筋就跟着计算多长,最好的方法,我认为,就是用圈梁定义,但名称改注明为圈梁,比较简便,这个也是个人的习惯用法,供你参考,一般的压顶,在窗口下的就与窗口同长,设计有要求时,过墙250,就绘制到250即可
2014-05-20 07:28:05
-
压顶用过梁或圈梁都可以定义,问题是遇到柱子,那货会插入柱子进行锚固,实际施工中是250(深入墙体的长度)+窗宽+0(这个为有柱子),软件这货还tm与柱子有关系, 应该如何操作,求解
答:试一试用下面的方法。
2014-05-19 22:52:00
-
答:压顶就用压顶定义。
2014-05-19 22:54:16
-
改为纵筋锚固
2014-05-20 07:24:38
-
压顶的钢筋信息都是“其他钢筋”长度什么的都是需要计算再输入的。同意钢筋撑起半边天的回答。
2014-05-20 08:26:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看