zhangxiaoli2603 2011-10-08 09:07:27 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1964查看 6回答
关于踢脚线块料长度增加门侧壁长度
在软件中默认的门框宽60,但软件在计算踢脚线块料增加侧壁长度时扣除的是40,例如240墙,门侧壁增加的是0.2,0.24-0.04=0.2,一个门两个侧壁,也就是说每个侧壁为0.1,这样软件也是按门居中布置计算踢脚线的,可实际的门是贴内墙布置的啊,我修改门框宽后,软件还是按门框宽-20来作为增加数据的,请问为什么啊
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
先选择门在属性里修改门框厚度看看。
2011-10-09 20:18:14
-
计算是正确的,我设置的门框60,和80可以看出踢脚增加侧壁的长度在减少,又设置了立樘距离,数量减小了。 从我的查看计算式来说看不出扣减门框宽,只能通过计算,240*2-120*2-60/2(门是座中的所以减一半)*2=180,这与第一张截图计算是一样的。你的数据是怎么来的不知道。
2011-10-08 09:58:34
-
先选择门在属性里修改门框厚度看看。支持
2011-10-10 09:21:36
-
软件的计算是对的,可能是软件的计算思路和我们手算的思路不一样,但是量是对的,你可以手算一个和软件的对下。
2011-10-11 23:09:19
-
升级版,门框厚度可以设置,门框距边距离也可以设置,即【立樘位置】。
2011-10-09 18:42:20
-
软件还是按门框宽-20来作为增加数据是对的。软件是按正常的门两侧有缝隙对待的
2011-10-09 19:29:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看