蜡笔小强 2011-10-08 10:04:30 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 4191查看 9回答
基础梁在桩承台里的箍筋的如何设置(图纸要求承台内不设置)?且外伸桩承台长度为桩承台边至边净跨的1/3
基础梁在桩承台里的箍筋的如何设置(图纸要求承台内不设置)? 基础梁外伸桩承台长度为桩承台边至边净跨的1/3,梁箍筋由桩承台边开始设置问题补充:用广联达软件如何设置 ?请教高人指点 按基础连梁计算后 承台内还是有箍筋存在
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先画基础梁,再画承台
2011-10-10 12:36:16
-
用基础连梁来定义,在节点设置里默认的就是按此设置的,你只要按正常的基础连梁输入钢筋信息,然后画上基础连梁,基础连梁与承台时就会以承台为支座,钢筋断开,在承台内锚固,箍筋从承台边开始布置,起步距离50。
2011-10-08 12:04:09
-
你好 桩承台之间要用基础连梁处理 不要用基础梁处理
2011-10-08 11:31:03
-
基础梁在承台中是锚固,没有箍筋,软件现在是以03G101图集设置的,承台内不会有箍筋,按正常的基础梁画就行了。
2011-10-08 10:15:49
-
基础梁在桩承台里的箍筋的如何设置(图纸要求承台内不设置)? 基础梁外伸桩承台长度为桩承台边至边净跨的1/3,梁箍筋由桩承台边开始设置 答:首先要根据施工图要求,因为根据06G101-6有三种做法,见截图
2011-10-09 07:06:32
-
将承台和基础梁根据图纸单独定义即可。
2011-10-10 08:51:44
-
在桩承台属性中的计算设置中的21条处修改。
2011-10-10 22:03:36
-
基础梁在桩承台里的箍筋如何设置(图纸要求承台内不设置)? 应设置,应从柱位支点出50MM开始设置,具体看问题解释(下图)
2011-10-08 14:36:05
-
看看下图纸!
2011-10-10 15:06:22
-
基础梁上下主筋及侧面筋、箍筋均不贯通桩承台,只在桩承台边锚固,在软件中如何设置锚固
基础梁上下主筋及侧面筋、箍筋均不贯通桩承台,只在桩承台边锚固,在软件中如何设置锚固?如图所示计算结果显示基础梁主筋及侧面筋、箍筋软件默认设置是伸到桩承台边计算的。
-
图纸设计:,1G规则、基础连系梁遇桩承台箍筋间距为500,在GGJ2013版本中03规则计算设置有基础连系梁遇桩承台设置而11G规则无基础连系梁遇桩承台设置选项, 该如何调整
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看