• 凿桩头的工程量

    广东06定额:“10.0.12 凿桩头的高度如超过1.2m时,混凝土灌注桩、预制方桩、管桩每凿1m3桩头,计算单排脚手架16m2;钻(冲)孔桩按直径乘以4加3.6m再乘以高,套用单排脚手架。人工挖孔桩凿护壁,不得计算脚手架。” 我想问下定额说的几m3桩头是从高度1.2米开始计算么?例如桩头1.5米高,则只计算0.3米的体积? 另混凝土灌注桩不就是钻(冲)孔桩么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.不是只计0.3,而是如超过1.2M,如1.3M那就计1.3这一段. 2.混凝土灌注桩不是等于钻(冲)孔桩,两者不同.

    2011-10-08 11:26:17 