fuzhen009 2011-10-08 11:31:55 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 373查看 2回答
钢筋软件标高问题
癔症了 ,建筑施工图与结构施工图高差为110. 建筑施工图中,窗户距地高度为500,那么在钢筋中窗户高度应当输入500+110还是输入500,钢筋图形最终是要导入图形的。 我发现如果按建筑施工图输入的话,窗户则与窗底板起冲突,如果按结构施工图输入则正确。 钢筋导入图形,需要调整室内标高,一调整问题就又出来了,窗户离地高度变成了610(500+110),弄的很郁闷,都不知道怎么输入才是正确的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建筑施工图与结构施工图高差为110. 建筑施工图中,窗户距地高度为500,那么在钢筋中窗户高度也应当输入500,在导入图形后软件会有一个按结构层高的选项,勾选就OK 钢筋导入图形,勾选按结构层高就可,不必更改层高,对算量没有影响。 不按建施图,就按结构图。钢筋导入图形,勾选按结构层高就可,不必更改层高,对算量没有影响
2011-10-08 11:38:43
-
我认为还是输入500+100的好
2011-10-08 11:35:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看