关于梁架力筋
请问梁的架力筋有一边没有支座筋是否可以,如图
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个不一定就是支座钢筋,有时是梁的上部钢筋。
2011-10-08 15:28:17
-
设计没有问题,是对的
2011-10-08 20:37:24
-
另一边应该也有支座筋的。
2011-10-08 15:29:08
-
请问梁的架力筋有一边没有支座筋是否可以,如图 另一边就是以梁为支座的, 但是图中最好问一下设计是不是配筋有问题,想这样的梁配12的钢筋是不是够
2011-10-08 15:41:17
-
如果另一边没有支座的话,那钢筋就不一定是架立筋了,可以咨询下设计院吧。
2011-10-08 16:06:34
-
梁架力筋在跨中有,支座部分因为有支座负筋,架力筋只需与负筋搭接绑扎或机械连接即可。
2011-10-08 15:39:19
-
要弄清架立筋和通长钢筋的真正含义是什么?先要了解箍筋的具体含义,因为钢筋混凝土梁总要设箍筋的。有箍筋时,如果没有其它任何东西把它撑起来,它就无依无靠。一般说来,梁的上部均设有负筋,不管它是受力的或是构造的。根据受力或构造,梁设双肢箍或四肢箍。如果是四肢箍,上、下势必有四个角点。如果不让四个点空着,则梁上、下也须相应设有四根钢筋。如为框架梁,梁的两端负筋为受力钢筋,在理论上,梁靠中间1/3区段,不受力或只受很小的力。那么,梁上部的这一区段,就不用配纵向钢筋了。可是,上面说了,箍筋又不能空摆着,就要设根数与箍筋肢数相应的构造钢筋,这些构造钢筋,直径要比受力钢筋小,我们把它们称之为架立筋。 上面讲的架立筋中,有可能包含了所谓的通长钢筋。通长钢筋主要用于抗震设计的框架结构的框架梁中或设计人员认为需要设置通长钢筋的非框架结构的连续梁中。在抗震设计中,梁的通长钢筋的数量,根据具体受力情况,有多有少,有时上部钢筋全部连通。当上部通长钢筋的数量少于箍筋的肢数时,就要用直径较小的钢筋把箍筋空着的角点填补起来。通长钢筋总是放在外侧,架立筋放在中间。架立筋与两端的其余受力钢筋相互搭接,搭接长度,除特别要求外,一般为150—250。 通长筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。 底板筋通常就是独立基础的板底或基础梁,基础承台等处的钢筋。 上部钢筋下部钢筋就是建筑构件上部或下部配置的钢筋。 架立筋主要是固定间距和受力筋位置所配置的构造钢筋。
2011-10-08 16:02:39