空调铜管套价及价钱问题
空调的冷媒管是无缝铜管,铜焊的方式。在网上看看有说套六册,有说套八册,价钱差很多,究竟是几册?这是一。第二个是套第六册的话管件怎么办啊,是不是不用考虑管件啊,我这最大的是D41.几的是不是煨弯就行啊,冷媒分支管也要套定额是那项啊?还有支架用吗?也像别的钢管一样要DN32以上的用吗?谁能加我广联达号码?请指教一下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该都套用第六册。支架要另计算。也是按六册,最小管径套用。 支架要依据设计图纸的计算,如没有设计说明可以按施工方案和规范要求设置。 依据六册的压力区间考虑,达到了中压才考虑用中压计算。
2011-10-09 08:18:04
-
空调的冷媒管是无缝铜管,可以套仪表分册的铜管安装子目
2011-10-09 09:52:36