• 温度筋的问题

    图纸说明:“屋面板上部无负筋处附加φ6@200的双向温度筋,与负筋搭接1.6La”,请问在钢筋软件中如何设置并如何绘制这部分温度筋呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在受力筋中设置,选择为 温度筋 和布置受力筋 同样的方法布置即可;

    2011-10-09 08:29:27 

  • 你好:温度筋是在受力筋里定义的,定义时把受力筋选择为温度筋就行了,画图时按单板一个方向一个方向的去布置,布好后看上去是通长的两端代有180度的弯钩,计算后是与负筋默认每边150的搭接。你的图纸要求搭接是1.6La,可以在计算设置里把软件里默认的150改为1.6La的具体数值就行了。

    钢筋软件

    2011-10-09 08:31:10 

  • 可以在受力筋里布置,如图:

    屋面板

    答疑解惑

    2011-10-09 08:31:43 

  • 以上几位回答的都很好。参照以上步骤绘制即可。

    2011-10-09 08:52:01 