• 后浇带布筋

    施工图中的后浇带有横纵两个方向布筋,但是定义中好像就只有一个方向钢筋的上下布置,这个应该怎么设置呢?还有绘制完筏板后再绘上后浇带,板的布筋穿过后浇带吗?怎么钢筋三维中看不到? 谢谢。。。。。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义后浇带中的加强筋只是短向加强筋,纵向筋要在单构件里输入或是在汇总计算后在编辑钢筋里编辑。板的钢筋是穿过后浇带的。

    2011-10-09 09:09:15 

  • 在单构件输入中补充输入计算。

    2011-10-09 08:51:48 

  • 定义好后浇带,在属性里设置

    2011-10-09 09:16:03 

  • 直接定义后浇带构件直接输入就可以了,目前三维还看不见

    筏板

    2011-10-09 09:18:58 

  • 定义好后浇带,然后根据图纸把钢筋信息输入就可以了,后浇带看不到三维

    2011-10-09 09:03:57 

  • 加强筋可以在单构件里面输入,筏板的钢筋直接在筏板上面画就可以了

    2011-10-10 14:41:09 