• 10KV变配电安装(河南第二册)中的“备用电源自投装置”"与“综合重合闸”调试

    10KV变配电安装(河南第二册)中的“备用电源自投装置”"与“综合重合闸”调试有何不同。该如何区分?请专家指教。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    八、自动装置及信号系统调试,均包括断电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,具体规定如下: 1.备用电源自动投入装置,按联锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器,作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。 2.线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。综合重合闸也按此规定计算。

    2011-10-09 16:32:08 

  • 看截图为全统定额的解释。

    重合

    变配电

    2011-10-09 13:04:55 