• 框架-剪力墙结构 剪力墙抗震等级是三级,框架抗震等级是四级,工程信息我应该输入几级抗震?

    抗震等级

    四级

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在楼层设置里,可以单独改某一构件的抗震等级

    2011-10-09 22:06:20 

  • 按三级输入,在工程设置里,再区别输入。

    2011-10-09 17:13:00 

  • 是的,你按大多数的输入,在工程设置里调整个别的

    2011-10-09 17:14:22 

  • 框架-剪力墙结构 剪力墙抗震等级是三级,框架抗震等级是四级,工程信息我应该输入几级抗震? 答:工程设置中应该按最高级别设置,按三级抗震设置,在进行框架计算时抗震等级在属性中按四级设置。

    2011-10-09 17:28:55 

  • 通常这种情况剪力墙构件要多一些,按三级抗震设置, 在定义框架构件时,比如框架柱时在属性中将抗震改为四级,其它的雷同。

    2011-10-09 19:44:01 