• 箍筋加密长度设置

    箍筋加密区如何设置!~ 例: 1、图纸说明是:围檩箍筋一般范围是B12@200,加密区为B12@150,范围是节点加腋外放1M。 2、如图,图纸有特别注明两米内的箍筋加密。我想在围檩的原位标注处更改箍筋加密长度设置该如何设置? 我设置的是max(2*H,1300)箍筋输入的是B12@82/200 是不是不对? 请帮我设置箍筋加密长度及详细计算方法!~非常感谢!~~~ 属性中箍筋加密长度设置中max(2*H,500)的加密范围指的是什么范围?

    加密区

    问题补充:1、2、是一个问题!~

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用A8-100(2)【1000】;A8-200(2)【3500】,大括号中就是箍筋的距离。 “没看懂!~”你按解释输入,试一下。 “1、2、是一个问题,本身围檩的加密区是1000,而图纸上又标注了一个2米内的加密区!~”单单这样的图片,也无法理解1000在哪个位置,或者什么意思。从图片上看就是4000范围内是箍筋,但这4B-100中的“4”无法理解。 “不好意思是我图片截的太小了,就是说这个围檩本身在节点的位置有1000的加密区是B12@150的,然后在图示节点的位置又要在4000的范围内再次加密4B12@100的。开始那个4我也没明白,后来同事说是4根B12的是一组然后4根和4根之间的间距是100.就是这样【1111(间距100)1111】!~不知道说的明不明白!~哎。。。”你同事说的方法,除非是设计有说明,否则也是站不住理由的。 “55555难道就无解了吗。。。。”我认为这不是规范的标注方式,是无法解释的,只能是设计者自己才能说清楚了。

    2011-10-09 21:24:54 

  • 箍筋加密区如何设置!~ 例: 1、图纸说明是:围檩箍筋一般范围是B12@200,加密区为B12@150,范围是节点加腋外放1M。 2、如图,图纸有特别注明两米内的箍筋加密。我想在围檩的原位标注处更改箍筋加密长度设置该如何设置? 我设置的是max(2*H,1300)箍筋输入的是B12@82/200 是不是不对? 请帮我设置箍筋加密长度及详细计算方法!~非常感谢!~~~ 属性中箍筋加密长度设置中max(2*H,500)的加密范围指的是什么范围? 你好,你这个情况是不是只有2种箍筋,就是一种间距是82一种是200,都是B12的钢 筋,如果是这样的话你2m内都加密,那你把这一跨钢筋分3个区段,设置B12-82 [2000]; B12-200[垮长-2000] ;B12-82[2000]这样就行了(注意输入的时候要半角),如果是不单这样的画那就不 好操作了,因为设置过了软件就不会自动判断加密非加密了,要你自己设置。 加密间距你自己都不懂吗?图纸没有规定吗?不是吧?只给了加密区间?没有加密间距?

    2011-10-10 07:46:58 

  • 通常对这样的加密范围的箍筋,还是在单构件中输入的好,钢筋量对就行了,我们的目的是算出量,不过上面几位朋友们的钻研精神值得学习。

    2011-10-10 22:25:52 

  • 属性中箍筋加密长度设置中max(2*H,500)的加密范围指的是什么范围? 答:max表示取大值,2*H是指2*梁高,500是指加密长度,规范要求在这两者中取最大值,但不应小于500.

    2011-10-11 08:12:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: