• 给排水、消防管室内外分界线问题

    1.给水管室内外分界定额规定“以外墙皮1.5为界”,与市政分界是水表井为界,如果图中有水表井,而且距外墙皮大于1.5米,那么从水表井到外墙皮外1.5米处算室外管,外墙皮1.5米以内算室内管,套定额也是这样套,请问这样对吗?还有水表井前后的阀门应该计入吗?如下图所示2.排水管在图中没有见检查井,那么室内外分界线怎么定义?3.如果消火栓管也是从水表井引入,和给水管一样,那么应该如何区分分界线,室外的管要算吗?

    检查井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.给水管室内外分界定额规定“以外墙皮1.5为界”,与市政分界是水表井为界,如果图中有水表井,而且距外墙皮大于1.5米,那么从水表井到外墙皮外1.5米处算室外管,外墙皮1.5米以内算室内管,套定额也是这样套,请问这样对吗?(对)还有水表井前后的阀门应该计入吗?(应该计入)如下图所示2.排水管在图中没有见检查井,那么室内外分界线怎么定义?(给排水管的规则一样)3.如果消火栓管也是从水表井引入,和给水管一样,那么应该如何区分分界线,室外的管要算吗?(消火栓管道也是给水管,也是外墙皮1.5米,计算为室内管道,水表、阀门也要计入,1.5米以外的长度不计算。)

    以上回答针对截图内容。

    2014-05-25 08:25:23 

  • 如果水表井距外墙皮大于1.5米,你的室内管就按大于1.5米计算,也就是说室内管直接算到水表井,如果平面图中没有表示有水表井,那就按1.5米计算,阀门都是在井里,如果图中显示有阀门,不管有没有井也要计算。

    2014-05-24 14:59:49 

  • 你好:以第一个检查井为界

    2014-05-24 12:38:30 

  • 一般工程量都计算至室外1.5米严格说外墙皮以外都安室外管道考虑,但是室外的1.5米不可能单独选用室外定额,一般也就把它归到室内的管道安装,水表后的阀门需要单独选用定额

    2014-05-24 16:09:19 

  • 1.给水管室内外分界定额规定“以外墙皮1.5为界”,与市政分界是水表井为界,如果图中有水表井,而且距外墙皮大于1.5米,那么从水表井以内算室内管,从水表井以外算室外管,套定额也是这样套,还有水表后的阀门应该计入。

    2.如下图所示,排水管在图中没有见检查井,那么室内外分界线“以外墙皮1.5为界”。

    3.如果消火栓管也是从水表井引入,和给水管一样,以水表井为分界线,室外的管不需要算。

    2014-05-24 16:49:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!