• 柱箍筋是B12/A10-100,在柱表中怎么输入表示B12和A10的间距均为100呢

    柱箍筋是B12/A10-100是表示什么意思,在柱表中应该怎么输入
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看一下图纸中有没有其他说明 应该是B12是外箍,A10是内箍,间距都是100,可以这样定义B12-100+A10-100

    2011-10-10 09:34:57 

  • 你这不是原文吧,看下图纸上写的原始的 是什么样的, 这个表示方法真不懂, 是几肢 箍撒 是不是 外面的大箍子和里面的小箍子或者拉筋 的配筋不同? 如果是我 我就把大部分 配筋相同的箍筋 画到箍筋截面上,然后少部分 特别的箍筋 输入到下面 的其他箍筋里面去

    2011-10-10 08:48:44 

  • 就是箍筋型号规格有两只,隔开布置。

    2011-10-10 08:49:10 

  • 是不是箍筋有两种型号B12和A10,他们按100间距隔一布一。

    2011-10-10 09:04:14 

  • 尊敬的用户: 您好!柱箍筋B12/A10-100表示的意思是柱有两种箍筋,B12和A10,且B12和A10之间的间距在加密区为100,柱表输入方法为B12-100+A10-100即可。 感谢您对广联达服务新干线的使用!!!

    2011-10-10 09:23:51 

  • 应该是4支箍,B12外箍筋套A10内箍筋。

    2011-10-10 10:33:36 

  • 箍筋有两种型号B12和A10,间距为100错开布置。

    2011-10-10 21:16:25 

  • 这种和板里面的隔一布一的表达形式是一样的,也就是柱里面的箍筋是隔一布一的方式布置的。

        这样举个例子:A12/10-100表达的含义是,直径为12的一级钢筋和直径为10的一级钢筋二者之间的间距为100mm。

          你这个例子就是;直径为12的二级钢筋和直径为一级的钢筋之间的间距为100mm

    2019-09-01 18:19:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题