听泉 2011-10-10 10:29:39 | 四川省 其他专业 | 34505查看 4回答
无端子外部接线的工程量计算
我想请问一下,当计算无端子外部接线时,比如:BV-3*2.5mm2的导线,工程量应该为1个还是为3个?如果导线两端都为无端子,工程量是否应该乘以2?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BV-3*2.5mm2导线凡是在进、出配电箱柜时的端头计算端子接线,有多少根导线进出箱柜,就应该计算多少个。其他则不计。 根据所述3根2.5导线如果是有配电箱出来并且再到配电箱时,应该计算为3*2=6个;若有配电箱出来以后到开关、插座、灯具时,则只能计算配电箱出的3个。
2011-10-10 11:29:38
-
一般端子数按进入配电箱的计算,在开关、插座等部位无需端子,BV-3*2.5mm2的导线,工程量应该为3个,仅供参考
2011-10-10 10:33:11
-
BV-3*2.5MM2的导线,无端子接线工程量是3个。
2011-10-10 10:35:46
-
所有电气导线进入柜、箱时都应计算端子接线,每个回路是几根导线就计算几个端子接线,例:BV-3*2.5MM2即3个端子接线,如果是箱进箱即乘以2
2011-10-10 11:09:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看