• 无端子外部接线的工程量计算

    我想请问一下,当计算无端子外部接线时,比如:BV-3*2.5mm2的导线,工程量应该为1个还是为3个?如果导线两端都为无端子,工程量是否应该乘以2?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    BV-3*2.5mm2导线凡是在进、出配电箱柜时的端头计算端子接线,有多少根导线进出箱柜,就应该计算多少个。其他则不计。 根据所述3根2.5导线如果是有配电箱出来并且再到配电箱时,应该计算为3*2=6个;若有配电箱出来以后到开关、插座、灯具时,则只能计算配电箱出的3个。

    2011-10-10 11:29:38 

  • 一般端子数按进入配电箱的计算,在开关、插座等部位无需端子,BV-3*2.5mm2的导线,工程量应该为3个,仅供参考

    2011-10-10 10:33:11 

  • BV-3*2.5MM2的导线,无端子接线工程量是3个。

    2011-10-10 10:35:46 

  • 所有电气导线进入柜、箱时都应计算端子接线,每个回路是几根导线就计算几个端子接线,例:BV-3*2.5MM2即3个端子接线,如果是箱进箱即乘以2

    2011-10-10 11:09:08 

其他类似问题 查看更多