• 结构与建筑标高问题

    结构比建筑标高底0.07M,那么在钢筋抽样中画门窗时,标高用再加上0.07M吗?例如,窗为1500*2400,窗台高0.9M,那么在钢筋中离地高度写为0.97,还在0.9。门为1200*2100时,离地高度用不用写成0.07?

    问题补充:按结构标高的话,窗与连梁中间就会有段墙?为0.07M

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构比建筑标高底0.07M,那么在钢筋抽样中画门窗时,标高用再加上0.07M吗?例如,窗为1500*2400,窗台高0.9M,那么在钢筋中离地高度写为0.97,还在0.9。门为1200*2100时,离地高度用不用写成0.07? 按结构标高的话,窗与连梁中间就会有段墙?为0.07M 回答:不用!就按结构标高!

    2011-10-11 12:18:11 

  • 画门窗时可以就按结构标高。

    2011-10-11 08:54:22 

  • 1、因为房屋工程量计算混凝土、钢筋、砌体工程量为主,一般按图形算量2008、钢筋2009标高设置均按结构标高设置; 2、你的门窗离地高度也按结构标高设置,过梁、连梁均为洞口上方布置,不会有墙的;

    2011-10-11 09:18:08 

  • 结构按结构标高,建筑按建筑标高输入。

    2011-10-11 13:03:33 