shiwenchao062807 2011-10-11 08:52:11 | 辽宁省 其他专业 | 825查看 5回答
电气预埋管
沿地面暗敷的管是预埋在地板内的,那么在两个元器件之间或者两个箱体之间隔了一面墙,那么预埋管时需要绕过这面墙么?两个插座在同一面墙体上,那么预埋管是不是可以沿墙面敷设?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题:如是混凝土浇筑的楼(地)面后砌墙的可以穿越;第二个问题:规范要求墙砖不可水平开槽。
2011-10-11 22:50:20
-
不是绕,是穿过。
2011-10-11 08:54:39
-
我理解你说的意思,是对的。应该是配管从配电箱1沿墙向下至地面,沿地面到配电箱2处地面,再沿墙向上至配电箱2。
2011-10-11 09:24:37
-
楼上的回答正确。
2011-10-12 07:17:24
-
天亚才子 回答正确。
2011-10-13 09:42:37
-
电气用预埋的热镀锌钢管SCDN15.20.32.......各种管径的壁厚都是多少啊?只有通过壁厚才能算出质量,然后算出价格吧。哪位专家说说呗。多谢
-
1、砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管;2、砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管;3、砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管;4、钢模板暗配 半硬质塑料管。以上4个项目套用什么材质的PVC管。
-
请问:电气在墙面预埋管、给排水管在墙面和地面预埋套哪个子目?
不管是新建工程还是改造工程,墙上预埋都需要算刨沟,对吗?刨沟的尺寸怎么界定? 还有在算量时给排水管在连接到手盆、蹲便、地漏等洁具时立管各需预留多少? 请前辈解释的详细些,谢谢。
-
电气线路施工过程中,室内埋地的管道是先预埋再等土建回填夯实呢,还是等土建回填土后再挖管沟埋管呢?简单的说就是先埋管再回填,还是先回填再挖管沟埋管呢?问题补充:电气和土建为一个施工单位