atm007 2014-02-20 09:10:03 | 浙江省 云翻样 | 1251查看 5回答
纵向钢筋绑扎和焊接时箍筋工程量有区别吗?
纵向钢筋绑扎和焊接时箍筋工程量有区别吗?为什么我用绑扎计算的结果和用电渣压力焊计算的结果发现箍筋的工程量也减少了,是不是软件默认焊接没有搭接的箍筋加密?而且工程量与绑扎连接相差很大。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,你的理解是正确的。
在机械连接时,搭接位置是不计算箍筋加密的。而人工绑扎需要计算搭接位置的箍筋加密。
2014-02-20 09:12:36
-
规范规定:主筋绑扎接头,接头位置箍筋须加密,而焊接头不需箍筋加密,你事先设置选定了101图集,软件就自动设置了。
2014-02-20 09:27:09
-
结合国标图集11G101-1-P54和P57、P58来理解纵向钢筋焊接和搭接连接的区别
2014-02-20 09:32:25
-
在该地方的设置,图集里面都有,除了一些要自己自动更改的,一般软件都会默认,不用更改,即使用更改,图纸里会详细说明和给出
2014-02-20 09:45:45
-
纵向钢筋绑扎和焊接时箍筋工程量有区别吗?为什么我用绑扎计算的结果和用电渣压力焊计算的结果发现箍筋的工程量也减少了,是不是软件默认焊接没有搭接的箍筋加密?而且工程量与绑扎连接相差很大。
是的,绑扎搭接除了主筋存在搭接,钢筋增加;而且箍筋也是需要加密的
焊接连接节省主筋,且箍筋不需加密
2014-02-20 09:14:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看