    一个项目:地下室+地面上2层(总建筑面积为840M2),其中地下室层高为4米,建筑面积为300M2,一层层高为3.5米,建筑面积为280M2,二层高为4米,建筑面积为260M2. 我对脚手架弄不清,请你详细解释下,帮助下. 1)综合脚手架多少面积 2)单项脚手架多少面积 3)满堂脚手架多少面积 4)外脚手架是什么?何时用? 5)里脚手架是什么?何时用? 6)如果一个工程只浇柱,梁,板时,如何套手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据重庆08建筑工程计价定额第四章“说明”第二大项第1条和第2条的规定: 您所在工程,只能计算【综合脚手架】,不再计算其它脚手架摊销费。 根据重庆08建筑工程计价定额第四章“计算规则”第一大项第1条: 综合脚手架,按照【建筑面积计算规则】计算。 因此,根据您的题目,综合脚手架的工程量为: 840平方米。(建筑面积) 其它脚手架,都不再计算。 回复: 根据定额的计算规则,是要计算的(满堂脚手架),但是需要在《施工组织设计》中写明。 我工作比较忙,没有认真看您的题目,请谅解。