qq270675677 2011-10-11 11:39:29 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1732查看 5回答
梁侧面纵筋布置
在图纸上,集中标注没有侧面钢筋的标注,在图纸下方有集中的说明:板下梁超过45的那种加侧面钢筋。那么在图纸上有一个梁三跨高八百,有其中两跨有板,已近明确需要加侧面钢筋,但是其中有一跨梁是不和任何板相连的,是否需要布置侧面纵筋 另外,如果梁的一面有板,另一面没有板是否应该只布置一侧的侧面钢筋问题补充:主要问题是一个八百高的梁要不要布置侧面钢筋
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
集中标注有侧面钢筋就应当布置,如原位标注钢筋直径与集中标注不一致时应按原位标注。梁的侧面钢筋是对称布置的。
2011-10-11 11:46:29
-
侧面钢筋是对称加的。
2011-10-11 11:42:13
-
1、梁一侧有板,实际软件就是按两侧有板考虑的,因为梁是与板顶平齐。 梁加侧面筋是对称加的。 2、八百高的梁要布置侧面钢筋。一般规定间距是200mm。
2011-10-11 12:12:56
-
800高的梁肯定需要侧面钢筋 而且侧面筋都是对称布置。。。 原位标注钢筋直径与集中标注不一致时应按原位标注。 图纸说明了是板下梁需要不知 不在板下的就不需要了
2011-10-11 12:01:36
-
自己在属性里加侧面纵筋,就会自动对称布置
2011-10-11 13:53:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看