• 广联达钢筋设置问题?

    单梁2500, 左边一半长2000箍筋间距是100,右边一半长500箍筋间距是200 怎么设置? 说明: 不是那种 "100/200"
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图   在原位标注如下输入  你就输入两段就行了  一段2000 一段500  分分号隔开

    箍




    2014-05-24 22:00:59 

  • 你也可以把它分成两段布置

    左边2000的是一段,右边500的是一段,

    用平行命令把轴线偏移500,然后就可分成两端布置了,方法麻烦,但是好理解,也好操作

    如图

    单梁

    2014-05-24 22:15:15 

  • 你好,可以用距离来处理的

    【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数

     

    2014-05-25 08:23:18 