Juy 2014-05-24 21:59:31 | 湖北省 云翻样 | 208查看 3回答
广联达钢筋设置问题?
单梁2500, 左边一半长2000箍筋间距是100,右边一半长500箍筋间距是200 怎么设置? 说明: 不是那种 "100/200"
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图 在原位标注如下输入 你就输入两段就行了 一段2000 一段500 分分号隔开
2014-05-24 22:00:59
-
你也可以把它分成两段布置
左边2000的是一段,右边500的是一段,
用平行命令把轴线偏移500,然后就可分成两端布置了,方法麻烦,但是好理解,也好操作
如图
2014-05-24 22:15:15
-
你好,可以用距离来处理的
【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数2014-05-25 08:23:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看