houqinbu 2011-10-11 22:58:00 | 北京市 其他专业 | 982查看 2回答
北京市政管道定额管沟宽度计算
北京2001市政管道定额,按规则理解,结构底宽:管道基础底宽加两侧工作面宽度。如果是直径600毫米的upvc管,是否每侧的工作面为1米?这样管沟的底宽=0.6+2*1=2.6米?是这样计算么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
管沟的底宽1.3米
2011-10-12 07:36:45
-
回答:如下 结构底宽:管道基础底宽加两侧工作面宽度。(工作面宽度详见下表) 管道沟槽底部每侧工作面宽度 ┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━┓ ┃ 管道结构宽 │ 金属管和砖沟 │非金属管│ 混凝土沟 │ 构筑物 ┃ ┃ (mm) │ (cm) │ (cm) │ (cm) │ (cm) ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ w≤1000 │ 40 │ 50 │ 60 │ ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤1500 │ 60 │ 70 │ 80 │ 60 ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤2000 │ 80 │ 80 │ 80 │ 60 ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤2000 │ 100 │ 100 │ 100 │ 60 ┃ ┗━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━┛ 应给是600+500*2
2011-10-12 09:23:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看