• 钢筋接头问题

    设计图纸总说明规定,柱、梁钢筋直径大于等于25的用锥螺纹接头,柱子的好办了。我的问题是在梁钢筋接头这块,接头数量如何计算,是按实统计还是也根据钢筋定尺来统计?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按实统计计算。

    2011-10-12 08:29:59 

  • 按照钢筋定尺来计算。在接头设置里面设置好就会自动计算的。

    2011-10-12 08:30:52 

  • 计算表格里面有一个表 叫 接头统计 那个表 给统计了 在计算设置那里设置好什么接头就可以了

    2011-10-12 08:31:09 

  • 应该按照钢筋定尺来计算。因为如果按接头统计实际计算存在短钢筋故意接头。

    2011-10-12 08:37:55 

  • 根据图纸按实际计算

    2011-10-12 09:18:47 

  • 如果你是做的预算,定尺搭接应该是定额已经考虑了的,属于非设计搭接,不计算钢筋量,具体要看你们定额有没有这个规定 图纸说明的是设计搭接,按照平法要求进行的搭接 非设计搭接不计算费用 图纸规定用什么搭接可以把搭接方式修改过来就行了,定尺长度修改为最大值200000

    2011-10-12 09:17:03 