• 砌体拉结筋

    根据设计要求,钢筋工程中填充墙与填充墙、框架柱、构造柱、框架梁的连接按图集05G701(四)的八度设防选用,图集要求砌体拉结筋沿墙全长贯通,但是自动生成就不能贯通布置,拉结筋重复的部位还重复计算了钢筋量,请问我除了每根墙设置长度,还有什么更好更快的办法吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答: 1、问题症结:不能用“自动生成砌体加筋”生成,自动生成砌体加筋是解决墙体相交处砌体加筋的; 2、图集要求砌体拉结筋沿墙全长贯通,是在砌体墙定义里边,砌体通长筋和横向短筋来解决的。

    2011-10-12 13:18:44 

  • 可以在砌体墙定义里边,砌体通长筋和横向短筋来解决的。

    2011-10-16 09:39:11 

  • 墙--砌体墙--砌体通常筋,见下图举例

    贯通布置

    2011-10-12 10:48:20 

  • 在定义砌体墙时砌体通长筋里输入钢筋信息,然后画上图即可。

    2011-10-12 11:52:56 

  • 在砌体构件属性中输入通长布置的纵向钢筋和横向分布筋。

    2011-10-12 10:09:50 

  • 在定义墙的时候把贯通筋定义进去,不是在拉结筋里画的

    2011-10-12 10:11:42 