• A?14@200+B?14@200(外侧),?14/12@100(内侧) ,怎么理解

    如图,人防剪力墙外墙配筋为:双排筋,Ac?14@200+Bc?14@200(外侧),?c14/12@100(内侧) 请问:1、其中A、B是什么意思?Ac?14@200+Bc?14@200(外侧)应该是外侧配筋,这具体应该怎么理解,软件怎么处理? 2、?c14/12@100(内侧)应该是内侧配筋,14和12间隔布置,14和12间距是50还是100? 软件怎么处理?

    人防

    问题补充:补充下:图中的?是多余的,就是Ac14@200+Bc14@200(外侧)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图,人防剪力墙外墙配筋为:双排筋,Ac?14@200+Bc?14@200(外侧),?c14/12@100(内侧) 请问:1、其中A、B是什么意思?Ac?14@200+Bc?14@200(外侧)应该是外侧配筋,这具体应该怎么理解,软件怎么处理?--------------你的设计图纸应该还有大样图的,A和B应该是其中一个为局部钢筋,软件中可以在【其它钢筋】中输入; 2、?c14/12@100(内侧)应该是内侧配筋,14和12间隔布置,14和12间距是50还是100? 软件怎么处理?---------------------应该是14与12之间的间距为100;建议你可以咨询设计。

    2011-10-12 11:16:27 

  • 1、?及前面的子目是钢筋的等级; 2、间距是100.

    2011-10-12 10:32:15 

  • 我查阅了有关人防的图集,没有你说的那种配筋表示形式,这个问题只能问问设计的人员了 非标准设计只有设计本人才可以解释的

    2011-10-12 13:47:34 