• 电渣压力焊计算接头分钢筋直径大小吗?

    请问,柱和剪力墙钢筋采用电渣压力焊时,不论钢筋直径多大都要计算接头吗?是否有相关资料呀,如采用电弧焊就是22以外才计算接头。河南省。非常感谢!

    问题补充:暗柱配筋为C12,图纸说明要求暗柱钢筋采用焊接连接,现场准备用的电渣压力焊,这个是否要全部计接头呢?费用好高。直径14以下的不用电渣压力焊的一般情况是否有相关资料呀

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不用分大小的,一般也是在14以下的用绑扎,因为大小用压力焊不经济。

    2011-10-12 12:00:27 

  • 接头数量不分直径大小,焊接的数量和资料有一点关系,每300个接头有一批试验。

    2011-10-12 20:38:27 

  • 一般情况下:直径12-14的不用电渣压力焊,直接用绑扎。以上的视情况而定。

    2011-10-12 12:00:43 

  • 一般14以下的不宜用电渣压力焊,可以查一下电渣压力的操作规程等。电弧焊就是22以外才计算接头,定额是这样规定的。 下面是河南定额解释: 22.Φ22以内的钢筋接头采用电弧焊,如何计算钢筋接头费用? 答:Φ22以内的钢筋不计算电弧焊接头,仍然按钢筋绑扎搭接计算用量。

    2011-10-12 12:03:31 

  • 一般情况下:直径14以下采用绑扎,14以上至22以下采用电渣压力焊,22以上应采用机械连接接头。

    2011-10-12 12:05:05 