• 请教钢筋算量问题

    :软件钢筋2009中根据平法规定,基础层内柱的箍筋只计算两道(基础内),其余的箍筋在首层计算,可是如果首层相应位置没有柱子,箍筋不就少算了吗?该怎么办? 急!!!!!!

    问题补充: 非常感谢各位大侠的问答!! 我想补充一下:如果某工程在基础层内层高为3m,结构为独基和短柱。独基高1.2m,基础层内露出独基外的短柱高为1.8m。按软件要求,该短柱在基础层内只计算两道箍筋(为短柱插入独基内部分的箍筋),另外1.8m高的短柱箍筋要在首层计算,可是如果该工程只有一层基础层没有其它层,那么该1.8m高短柱(基础层内露出独基外的部分)在实际施工时有箍筋吗?如果有,软件怎么计算?? 不知我的补充可明白否??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首层没有柱,就不布置怎么能够说少算了呢?本身就不需要计算的啊。

    2011-10-12 17:28:18 

  • 按理说柱应该建在基础上,所以只有画了能让柱生根的构件才会计算出那两道箍筋。

    2011-10-12 18:15:42 

  • 软件钢筋2009中根据平法规定,基础层内柱的箍筋只计算两道(基础内),其余的箍筋在首层计算,可是如果首层相应位置没有柱子,箍筋不就少算了吗?该怎么办? 这是不会少的,没关系的

    2011-10-12 22:06:10 

  • 如果你首层有柱子,那么基础层内柱的箍筋只计算两道(基础内)+柱子中的箍筋为总的箍筋数。只有首层有柱子才会这样计算。 如果你首层没有柱子,那么此时就不计算箍筋了。

    2011-10-15 14:04:43 

  • 这个意思是说柱基的箍筋在基础里只布两根就行,其余的还是这个柱子的箍筋,要是上面没有柱子,基础里自然也没有那两根箍筋了。

    2011-10-12 17:30:18 

  • 基础内计算两道 基础上的还是正常计算,这样 并没有少算的;

    2011-10-12 17:33:13 

  • 没有柱子就没有箍筋啊,这并不矛盾

    2011-10-13 08:08:38 