• 剪力墙结构砌体加筋

    剪力墙结构中,剪力墙暗柱与填充墙的拉结筋怎么布置啊?如果整楼设置了,就把暗柱与剪力墙接触部分也布置上了,量就多了。咋设置好哇???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好!整楼生成的话,暗柱与剪力墙接触部分是不会生成多余的砌体加筋的,只会在砌体墙和构造柱或端柱框架柱的位置生成,所以用砌体加筋就可以了。

    2011-10-25 16:36:34 

  • 剪力墙和暗柱交界处世不应该有拉结筋的,你再看看,如果真的有,手工调整一下。

    2011-10-12 19:14:24 

  • 剪力墙结构中,剪力墙暗柱与填充墙的拉结筋怎么布置啊?如果整楼设置了,就把暗柱与剪力墙接触部分也布置上了,量就多了。 可以直接在“单构件”中输入计算就行了。

    2011-10-12 18:54:23 

  • 剪力墙结构中,剪力墙暗柱与填充墙的拉结筋怎么布置啊?整楼设置,修改好拉结筋设置。

    2011-10-13 07:11:52 

  • 就在单构件里输入即可。

    2011-10-17 20:43:01 

  • 可以作局部修改,调整长度的

    2011-10-13 07:59:02 

  • 剪力墙结构中,一般都是构造柱与填充墙有砌体拉筋,起到拉结的作用,你再好好看看,如果真的有,就在单构件里输入

    2011-10-13 08:45:34 