zo****@163.com 2011-10-12 23:39:57 | 广东省 土建算量GCL2013 | 738查看 4回答
模板扣减问题
1、为什么软件没有自动的判别内外砼墙呢? 2、为什么外墙的计算规则是扣一边的板的模板,而实际上是两边都没有扣减板的模板 呢????
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、因为砼墙在属性中“内/外墙标志”下拉选择,定额子目是不分内外的。 2、这是软件存在的错误,剪力墙与板接触不会扣减,当与梁接触时就会扣减。 “你好!外墙扣减规则知道,就是在计算结果查看的时候在房间这边的板的模板 也是没有扣减的,而定义为内墙的话就会扣减!所以觉得软件的在扣减板的模板很难搞.....”确实存在有这种错误的计算,也给我们使用带来很大的麻烦。更可恶的是,前一个版本是正确的计算,后一个版本就出现错误的计算。 并对此问题也向中心进行了建议反馈。 就不清楚“aaaaa"老师的就显示有扣减,是否是版本不同,或各地定额不同内置存在错误。 “你好!好像你这里的也是显示没有扣减板的模板呀!我的版本是9.10.5.1858”我的意思是说也没有扣减啊,版本跟你的是一样的。 “我是初学者,对有些问题想搞明白,也谢谢你能这么的热心回到!”OK
2011-10-12 23:51:15
-
1、为什么软件没有自动的判别内外砼墙呢? 答:混凝土墙体应该在绘图时分清楚,便于外墙抹灰,应该对于混凝土墙体定额没有影响 2、为什么外墙的计算规则是扣一边的板的模板,而实际上是两边都没有扣减板的模板 呢???? 答:你可以在计算规则中设置, 这样你可以在绘制该构件后的属性内修改计算设置
2011-10-13 07:32:21
-
1、软件目前没有自动的判别内外砼墙的功能,只能在定义墙构件时在属性里选择内外墙,定额子目是不分内外墙的。 2、因外墙外侧模板是按层高布置的,所以外墙的计算规则是扣一边的板的模板,软件就是按计算规则规定扣一边的模板(如图),你汇总计算后点查看计算式及三维扣减就清楚了。
2011-10-13 08:33:53
-
1、软件没有自动判断内外墙属性,工程复杂,由软件自动判断万一错了,就无法调整了。所以墙属性中有内外墙属性,由我们自已设置内外墙进行区分。 2、两侧都没有扣板的原因:由于外墙不封闭无法找到外墙的内侧和外墙的外侧,所以将此外墙当成了外孤墙,都按外墙的外侧扣减的,所以没有扣板。 如果外墙外封闭了,那么外墙的内侧就会扣板的模板了。再试一下;
2011-10-13 08:51:23
-
GBZ究竟应该用什么定义,框架柱还是暗柱?因为在2013清单中端柱暗柱与梁的模板扣减关系是无影响,而柱与梁的模板扣减关系是扣梁模板,这样量上会有不小的出入,请各位老师指点,谢谢!!!
-
1、为什么软件没有自动的判别内外砼墙呢? 2、为什么外墙的计算规则是扣一边的板的模板,而实际上是两边都没有扣减板的模板 呢????
-
GCL2008中墙不扣除梁的模板面积,为什么?工程设置中墙的规则第81条设置"墙与梁同厚且两边平齐,则墙模板面积不扣梁模板面积否则扣减" "886274
-
砼扣减没问题,模板是整个周长,乘以高度,没有扣减与剪力墙相交部分,计算设置里没有柱模板扣减的设置,问题补充:不是暗柱,更准确的说是异型端柱,端头部位比相接的剪力墙要宽,相接部分要扣减掉才对,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看